In het verleden had ik een fb5490 van xs4all, en in de interface zag ik dat de fiber ongeveer 55 C mat. Sinds ik een 7590 heb met een NTU kan ik dat niet meer zien. Nu heb ik een fb5530 van freedom en die meet ongeveer 75 C. Is dit normaal? Bij welke temperatuur van de fiber moet ik me zorgen maken?
(Opm: de 5490 was destijds met een blauwe connector verbonden; de 5530 is nu met een groene connector verbonden. Ik weet niet of dat van invloed is op de temperatuur van de fiber)
Die meting is waarschijnlijk de temperatuur van de SFP waar de glasvezel op aangesloten zit.
75 Graden is zeker nog in werkingsgebied van de SFP. Diegenen met een 5530 kunnen ook hun temperatuur doorgeven.
Zorg wel als het heel warm wordt in huis of de meterkast dat de Fritz!box toch genoeg koeling krijgt.
De fritzboxen staan bij mij niet in de meterkast. Verder kan ik er niet veel aan doen, tenzij ik airco laat installeren
We merken op kantoor hier ook dat de FRITZ!Box 5530 wel erg warm wordt. Ook in idle.
Vanaf volgende week heb ik deze ook in huis hangen.
Maar in mijn meterkast komen ook 3x noctua fans aan de onderkant van de deur om lucht naar binnen de brengen en 3x noctua fans aan de bovenkant om de lucht naar buiten te krijgen. Om toch wat lucht verplaatsing erin te creëeren.
We hebben tot zover nog geen 5530 terug gekregen voor over verhitting.
Dat betekent dat het standby vermogen ook te hoog is. Vergelijkbaar met het Ziggo probleem?
Daar gaat de consumentenbond en veel klanten wat van vinden.
In mijn ervaring worden SFP’s altijd (bizar) heet. Sommige zijn zelfs amper vast te houden als ze alleen al in een switch hebben gezeten zonder gebruikt te worden, en dat is dan in apparatuur die in een goed gekoelde ruimte staat. Dat lijkt me geen specifiek probleem voor de Fritz’en.
Twee jaar later, mijn ervaringen:
Mijn 5530 werd ook erg warm: CPU 88 graden, laser 62 graden. *)
Met behulp van een ventilator zakten de temperaturen spectaculair, maar dat vind ik geen duurzame oplossing.
Ik heb toen met twee (LEGO) balkjes de 5530 3 cm hoger gezet.
De CPU- en de lasertemperatuur zakten een paar graden.
Maar nu hangt de FB verticaal. (met de kabelaansluitingen onder).
De CPU temperatuur is nu 69 graden, en de lasertemperatuur 51 graden.
De 5530 heeft duidelijk en warmteafvoer probleem lijkt me.
@sebas: ventilatoren in de meterkast zijn misschien overbodig als het alleen om de koeling van een FB5530 gaat.
*) De grafiek van de CPU temperatuur heeft een minimale schaalverdeling: maar met een grote schermafbeelding en een geodriehoek heb de temperaturen bepaald.
In mijn FB5530 is de CPU zo’n 100 graden bij een load van 6%. De rode lijn is 120, maar haal ik nooit bij langdurige belasting. Aan de buitenkant voelt hij gewoon warm aan en is ook verder niet traag, geen storingen. De SFP laser is 60.5 °C.
De FB7490 was erger; die werd echt kokend heet vanbuiten en crashte dan. Valt me nog mee dat die nooit is gaan smelten.
Ik heb nog steeds ongeveer dezelfde temperatuurwaarden als 2 jaar geleden. De 5530 werkt bij mij zeer stabiel maar wordt niet zwaar belast. Ik heb er een 7590 met een KPN4all aansluiting naast staan en die wordt zwaarder belast, maar geeft ook geen problemen. Ik heb vroeger wel problemen gehad met een 5490.